Le diagnostic, d’abord
- 1
Relevez les températures intérieures, extérieures et de départ d’eau sur plusieurs jours.
- 2
Vérifiez les réglages, la courbe de chauffe et le fonctionnement de l’appoint.
- 3
Comparez la puissance installée à l’étude thermique ou au calcul réalisé lors du devis.
- 4
Examinez les émetteurs : radiateurs sous-dimensionnés pour une basse température, plancher mal équilibré.
Les responsabilités possibles
Un mauvais dimensionnement ou un mauvais réglage relèvent de l’installateur. Un logement très différent de ce qui avait été déclaré, ou des travaux faits ensuite par le client, changent la donne. Selon que l’équipement fait corps avec l’ouvrage ou non, différentes garanties peuvent être invoquées, notamment la garantie décennale. Je ne tranche pas cette question à distance : votre assureur et, si besoin, un avocat le feront.
Les recours, gradués
- Une proposition écrite de correction : réglages, appoint, ajout ou remplacement d’émetteurs.
- Une expertise amiable contradictoire, avec les assureurs des deux parties.
- La médiation de la consommation, puis le conciliateur de justice.
- Le tribunal, en dernier recours, souvent après une expertise judiciaire.
Ce que le devis et le site doivent montrer
Un devis qui mentionne la puissance retenue, la température de base, la nature des émetteurs et la température de départ prévue protège tout le monde. Sur le site, une page « Comment je dimensionne votre pompe à chaleur » rassure et pose les bonnes attentes. Un client qui a compris pourquoi l’appoint fonctionne parfois par grand froid ne le vit pas comme une panne.