Les vérifications que je propose
- Le thermostat d’ambiance a-t-il encore des piles, et la consigne est-elle bonne ?
- La pression du circuit, lue sur le manomètre, est-elle dans la plage indiquée par la notice ?
- Le disjoncteur de la chaudière ou de la pompe à chaleur est-il enclenché ?
- L’unité extérieure de la pompe à chaleur fume-t-elle par temps froid ? C’est souvent un dégivrage normal.
- Un code s’affiche-t-il ? Notez-le, il servira au diagnostic.
Ce qu’il ne faut pas proposer
Pas de démontage, pas de réarmement répété d’une sécurité, aucune manipulation d’un appareil gaz au-delà de ce que la notice autorise à l’utilisateur. Une odeur de gaz ou un détecteur de monoxyde qui sonne renvoie vers votre page d’urgence et les numéros de secours. Écrivez-le en tête, en gras, avant toute autre consigne.
Pourquoi ça vous aide
Chaque déplacement évité en janvier libère un créneau pour une vraie panne. Le client qui a résolu son problème grâce à votre page s’en souvient, et ceux qui vous appellent quand même arrivent avec le code d’erreur et une photo du manomètre, ce qui accélère le diagnostic. Vous pouvez demander ces informations dans le formulaire de dépannage.
La forme
Des photos des appareils que vous entretenez le plus, avec la position du manomètre et du bouton de réarmement autorisé par la notice ; une vidéo courte de dégivrage ; un lien vers la page d’urgence. Facturez un déplacement si le client vous fait venir pour des piles : c’est plus facile à accepter quand la page l’annonçait.