La règle en deux étages
En droit français, l’article R543-79 du code de l’environnement oblige le détenteur d’un équipement au-dessus des seuils à faire contrôler son étanchéité lors de la mise en service, puis périodiquement, et après toute modification du circuit. Les fréquences sont fixées par arrêté et par le règlement européen sur les gaz fluorés, le règlement (UE) 2024/573, qui a remplacé le texte de 2014.
Pour les HFC, les repères habituels sont les suivants : au moins une fois par an entre 5 et 50 tonnes équivalent CO2, tous les six mois entre 50 et 500 tonnes, tous les trois mois au-delà, avec des intervalles allongés si un système de détection des fuites est installé.
Qui est concerné parmi vos clients
- Les commerces équipés de vitrines réfrigérées ou de chambres froides.
- Les bureaux et locaux tertiaires en climatisation centralisée ou en DRV.
- Les restaurants et cuisines professionnelles.
- Rarement les particuliers : un monosplit domestique reste en général sous le seuil, mais il relève de l’entretien périodique des systèmes de 4 à 70 kW.
Le calendrier que je mets en place
- 1
Chaque équipement est enregistré avec son fluide, sa charge en kilogrammes et son équivalent CO2.
- 2
La fréquence est calculée automatiquement selon les seuils.
- 3
Un courriel part un mois avant l’échéance, avec un lien de prise de rendez-vous.
- 4
Le compte rendu et la fiche d’intervention sont archivés dans l’espace du client.
La page à créer
Une page dédiée aux professionnels peut expliquer simplement l’obligation, sans tableau réglementaire indigeste, et proposer un contrat qui couvre les contrôles. Pour un gérant de supérette, savoir qu’un prestataire suit ses échéances est un vrai soulagement.