Les points techniques à vérifier
- Une alimentation adaptée à la puissance de l’appareil, en général sur un circuit spécialisé, selon la notice du fabricant et les règles de l’art.
- Une protection différentielle et un disjoncteur dimensionnés.
- L’état général du tableau : un tableau ancien peut demander une mise en sécurité avant toute nouvelle ligne.
- La puissance souscrite, surtout si la climatisation s’ajoute à un chauffage électrique ou à une borne de recharge.
Faire ou faire faire
Beaucoup de climaticiens tirent eux-mêmes la ligne, d’autres travaillent avec un électricien. Les deux se défendent. Ce qui compte, c’est que l’activité figure dans votre attestation d’assurance si vous la réalisez, et que la sous-traitance soit annoncée au client si vous la confiez. Une installation électrique mal faite peut être mise en cause en cas d’incendie, et l’assureur regardera qui a fait quoi.
Si le client a déjà fait préparer une ligne par son électricien, notez-le sur le devis : vous n’en êtes pas responsable.
Ce que j’écris sur la page
« Raccordement électrique compris depuis votre tableau, s’il est en bon état et à moins de tant de mètres. Si une mise en sécurité est nécessaire, elle est chiffrée à part, avec notre électricien partenaire. » En deux phrases, le visiteur sait à quoi s’attendre, et votre partenaire gagne un client qualifié.
Le formulaire de demande
Une photo du tableau électrique, demandée avec la photo du mur, vous permet de repérer les cas difficiles avant de vous déplacer. J’ajoute une question simple sur l’abonnement, en kilovoltampères, avec une aide pour trouver ce chiffre sur la facture d’électricité. Les visiteurs qui ne savent pas répondre peuvent laisser la case vide.