Ce que mesurent ces valeurs
Le Uw exprime les déperditions de chaleur de la fenêtre complète, vitrage et menuiserie, en W/m².K : plus il est bas, mieux la fenêtre isole. Le Sw mesure la part de l’énergie solaire qui traverse la fenêtre : un Sw élevé apporte des gains gratuits en hiver, mais peut surchauffer une pièce exposée au sud en été. Les textes fiscaux renvoient à des normes de calcul précises pour ces deux valeurs.
Les seuils à connaître
- Pour le taux réduit de TVA, une fenêtre ou porte-fenêtre doit atteindre un Uw au plus égal à 1,3 avec un Sw d’au moins 0,3, ou un Uw au plus égal à 1,7 avec un Sw d’au moins 0,36.
- Pour une fenêtre de toiture : Uw au plus égal à 1,5 et Sw au plus égal à 0,36.
- Pour une double fenêtre posée sur une baie existante : Uw au plus égal à 1,8 et Sw d’au moins 0,32.
- Ces seuils figurent à l’annexe IV du code général des impôts.
Les formulations à éviter
« Jusqu’à 40 % d’économies sur votre facture », « fenêtre la plus isolante du marché », « divisez votre chauffage par deux » : sans étude du logement, ce sont des allégations invérifiables, et une pratique commerciale trompeuse peut être sanctionnée. Préférez « réduit les déperditions par les fenêtres » et un tableau comparatif honnête entre simple vitrage, double vitrage ancien et vos modèles.
Présenter vos gammes clairement
Une fiche par gamme avec matériau, épaisseur, vitrage, Uw et Sw pour une dimension de référence, et la mention de la source des valeurs : le client technique sera rassuré, le client pressé verra un tableau lisible. Proposez la documentation complète sur demande plutôt qu’un PDF de quarante pages en téléchargement.