koova
Question · Plombier : site internet et présence en ligne

Légionelles et brûlures : quelles températures d’eau chaude expliquer ?

En bref

Deux risques opposés encadrent l’eau chaude sanitaire : la brûlure, qui impose de limiter la température au robinet, et les légionelles, qui imposent de garder l’eau assez chaude dans le réseau. L’arrêté du 30 novembre 2005 fixe 50 °C au maximum aux points de puisage des pièces de toilette, 60 °C ailleurs, et des températures minimales dans les réseaux importants. Une page qui l’explique valorise vos mitigeurs thermostatiques et vos réglages.

Les chiffres de l’arrêté

  • Pièces destinées à la toilette : 50 °C au maximum aux points de puisage.
  • Autres pièces : 60 °C au maximum aux points de puisage, avec une tolérance jusqu’à 90 °C pour certains points signalés des cuisines et buanderies d’établissements recevant du public.
  • Réseau dont le volume entre la production et le point de puisage le plus éloigné dépasse 3 litres : au moins 50 °C en tout point, hors tubes finaux.
  • Stockage d’au moins 400 litres : eau à 55 °C au moins en sortie en permanence, ou portée à une température suffisante au moins une fois par 24 heures.

Ce que cela change chez un particulier

Dans une maison, le volume des réseaux est souvent faible, mais le dilemme existe : un ballon réglé trop bas favorise le développement des bactéries, un ballon réglé trop haut sans limiteur expose les enfants et les personnes âgées aux brûlures. La réponse technique est connue : une production suffisamment chaude et un mitigeur thermostatique, au départ ou au point d’usage, pour délivrer une eau tempérée à la douche. Expliquez-le avec des mots simples et une photo du réglage : c’est un argument concret pour remplacer un vieux mitigeur ou installer un limiteur.

Pour les clients professionnels

Hôtels, campings, salles de sport, résidences pour seniors : ces établissements ont des réseaux longs et des volumes de stockage importants, et une partie d’entre eux est soumise à une surveillance des légionelles organisée par l’arrêté du 1er février 2010. Sans vous substituer au laboratoire ni au responsable de l’établissement, vous pouvez proposer le bouclage du réseau, le calorifugeage, la suppression des bras morts et l’entretien des points peu utilisés. Une page dédiée, avec ces mots précis, attire des gestionnaires qui cherchent justement ces prestations.

Rédiger sans faire peur

  1. 1

    Présenter les deux risques côte à côte, sans dramatiser.

  2. 2

    Citer les températures de l’arrêté avec la date du texte.

  3. 3

    Montrer les solutions : réglage du ballon, mitigeur thermostatique, bouclage.

  4. 4

    Renvoyer vers un professionnel de santé pour toute question médicale.

Devis gratuit · réponse sous 48 h

Un site de plombier qui répond à vos clients à votre place

Posez-moi votre question ou décrivez votre projet en deux lignes : je vous réponds sous 48 h ouvrées, avec un devis gratuit si vous avez un projet.

  • Prix fixe écrit dans le devis
  • Paiement en 3 fois
  • Un seul interlocuteur : Iyad Bouaouaja

Sans engagement. Vos coordonnées servent seulement à vous répondre.