Le contenu minimal du rapport
- Le nom de l’établissement et son adresse.
- La date de la vérification et le nom du technicien.
- L’objet : extincteurs, éclairage de sécurité, désenfumage naturel, alarme.
- L’état de fonctionnement et d’entretien constaté, appareil par appareil.
- Les observations et les actions recommandées, avec leur urgence.
La responsabilité de l’exploitant
Le choix du technicien compétent lui appartient, et c’est lui qui répond de la tenue du registre. Votre rapport doit donc lui permettre de prouver ce qui a été vérifié. Un document vague, « RAS, installation conforme », ne l’aide en rien le jour où la commission de sécurité pose des questions précises.
Présenter votre compétence
Le règlement ne définit pas un diplôme unique de technicien compétent. Montrez ce qui fonde la vôtre : formation, expérience, certification de service éventuelle, assurance de responsabilité civile professionnelle. Sur votre site, une page « Nos techniciens » avec leurs qualifications rassure plus qu’un mot générique.
Les limites à indiquer
Certaines vérifications sont réservées aux organismes agréés, comme les contrôles triennaux de certains systèmes. Dites clairement sur votre site lesquelles vous réalisez et lesquelles vous préparez. Cette franchise évite les malentendus et vous protège si un exploitant mélange les deux.
Le rapport en ligne
Le rapport signé peut être déposé dans l’espace client, téléchargeable et imprimable pour le registre. L’exploitant le retrouve sans chercher dans ses e-mails, et vous gardez la preuve de sa remise. Joignez-y le plan d’implantation mis à jour quand le parc a évolué. Un modèle de rapport vierge, téléchargeable sur la page, montre en un coup d’œil le niveau de détail que vous fournissez et rassure les exploitants exigeants.