Ce que prévoit l’article MS 38
- Des extincteurs, et si besoin des appareils sur roues, pour que le personnel puisse intervenir sur un début d’incendie.
- Un marquage des classes de feux et de la capacité d’extinction sur chaque appareil.
- Des appareils de couleur rouge, faciles à manipuler, d’au moins six litres pour ceux à eau.
- Une vérification annuelle et une révision décennale, attestées par une étiquette.
Le registre de sécurité
L’exploitant tient le registre ; vous y apportez le plan d’implantation et le compte rendu de chaque visite. Expliquez sur votre site ce que contient votre rapport : liste des appareils, état constaté, appareils remplacés ou à réviser, date de la prochaine vérification. Un rapport lisible est un argument commercial, car c’est lui que la commission de sécurité consulte.
La révision décennale
Elle revient à intervalles longs, et les exploitants l’oublient. Votre fichier client doit noter l’année de mise en service de chaque appareil. Annoncez l’échéance un an à l’avance, avec un devis comparant révision et remplacement : le client choisit en connaissant les deux coûts, sans découvrir la dépense le jour de la visite.
Les petits établissements
Les établissements de cinquième catégorie relèvent de dispositions particulières du même règlement. Votre site peut le signaler et proposer une visite d’évaluation, sans affirmer de règle précise qui ne s’appliquerait pas à eux. Un commerce de quartier qui comprend ce qu’on attend de lui signe plus volontiers un contrat de vérification.
Sur votre page ERP
Un encadré « Ce que dit le règlement » avec la référence de l’article et la date de vérification du texte, puis vos prestations : vérification, révision, remplacement, mise à jour du plan. Je relie la page au formulaire de rendez-vous, avec un champ pour le type et la catégorie de l’établissement.