Le cadre légal
L’article L1331-10 du code de la santé publique soumet tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte à une autorisation. Celle-ci fixe sa durée, les caractéristiques des eaux à respecter avant rejet et les conditions de surveillance. Elle peut aussi prévoir une participation financière aux investissements. Toute modification du volume ou de la nature des rejets doit être de nouveau autorisée.
Le prétraitement attendu
Le débourbeur retient les boues et le sable, le séparateur retient les hydrocarbures. Leur dimensionnement dépend du nombre de pistes et du débit. Les boues et hydrocarbures récupérés sont des déchets à faire enlever par une entreprise spécialisée, avec un bordereau à conserver. Le service d’assainissement peut contrôler ces documents.
Tenez un carnet de ces opérations, daté et signé.
Les points à préparer
- 1
Contacter le service d’assainissement dès le choix du terrain
- 2
Fournir le nombre de pistes, le débit, les produits employés
- 3
Installer les ouvrages de prétraitement demandés
- 4
Organiser les vidanges et garder les bordereaux
- 5
Prévoir un recyclage partiel de l’eau si c’est demandé ou souhaité
Ce que vous pouvez en dire en ligne
Le client sensible à l’environnement apprécie de savoir que l’eau est traitée et, le cas échéant, en partie recyclée. Dites-le avec des faits : présence d’un séparateur, part d’eau recyclée annoncée par le constructeur de votre installation. Comparez avec le lavage à la maison sans chiffre inventé : le simple fait que l’eau ne part pas dans le caniveau est déjà un argument.